Prodleva při výkonu 100 proc. je 30 sec. Při..., host, 12.3.2022
Tak nastavte nižší teplotu TUV, třeba 50°C, ..., host, 26.1.2022
Ten váš nastavený výkon odpovídá spotřebě ja..., host, 24.1.2022
ještě reakce-jak dlouho je kotel v útlumu, n... , host, 24.1.2022
PW, ten ventilátoru při plném výkonu mám ubr... , host, 24.1.2022
Stránky: 1, 2 | Zobrazit celou diskuzi   

Benekov c 27 něco je špatně nastaveno


host - xxx.xxx.6.166 (?), 23.1.2022 7:56, počet návštěv: 3423
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Dobrý den. prosím zkušenější uživatele o radu.odborně nainstalovaný kotel, skutečně předepsané palivo od Ridery. Kotel mi v těchto dnech jede na plný výkon.Narozdíl od dvou mých kolegů, který mají stejný typ kotle se mi ale tvoří ve velkém popelová krusta na tom roštu kde palivo hoří.Musím alespoň jednou denně jít a pohrabáčem ty často žhavé a spečené popeláky velikosti pěsti rozhrabat dolů do popeláku. Vzhledem k tomu že před sezonou potkala jednotklu climatix modrá smrt a technik dojel v rámci záruky namontovat jinou, nevšiml jsem si, že by něco v nastavení měnil. Takže nastavení je tovární, heslo neznám a tipuju že bude nesoulad v nastavení časů přikládání a výkonem hořáku. Ještě by to mohlo dělat nekvalitní palivo ale vzhledem k dodavateli to nepředpokládám. Můžete mi tady prosím napsat názor? Za názor beru i to že je to prostě tak a nedělat s tím nic.

Děkuji

Připojit reakci
   

Benekov c 27 něco je špatně nastaveno


host - xxx.xxx.173.20 (?), 23.1.2022 8:01
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Hodně vět.. ale moc jste toho ve skutečnosti neuvedl...

Jako první prozradte nastavení podávání a pauzy /prodlevy/ a % ventilátoru pro 30 a 100%... na to heslo nepotřebujete... Vin, 75361

ps: spékance velikosti pěsti... moc vzduchu nebo hodně dlouhé útlumy nebo chybné nastavení pro útlum

Připojit reakci
      

Benekov c 27 něco je špatně nastaveno


host - xxx.xxx.. (?), 23.1.2022 10:16
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Nechápu jak se může někdo na něco zeptat a nemůže po 5minutách odpovědět.

Připojit reakci
         

Benekov c 27 něco je špatně nastaveno


host - xxx.xxx.173.20 (?), 23.1.2022 10:26
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Je možné že tazatel sedí u kotle a snaží se něco jinak nastavit... ale my potřebujeme znát alespon základní věci - jak je kotel zapojen - zda má 4cv ovládaný servem, zda technik po výměně řj nastavil-nenastavil stejné hodnoty.. např. snížení výkonu pro asi dost předimenzovaný 25kW kotel... atd.... dobu útlumu a nastavení v útlumu...

Připojit reakci
            

Benekov c 27 něco je špatně nastaveno


host - xxx.xxx.237.88 (?), 23.1.2022 10:38
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Není těžké přijít na to, že technik z původní řídící jednotky žádné nastavení nevytáhl. Poučení pro ty, kdo si alespoň základní nastavení své ŘJ někam nezapsali...

Připojit reakci
               

Benekov c 27 něco je špatně nastaveno


host - xxx.xxx.6.166 (?), 23.1.2022 19:33
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Dobrý večer těm kteří tady dokázali při neděli odpovědět. Ano, život skutečně někdy přináší takové události, že napíšete někam na forum dotaz, něco se vzápětí stane, a pak už se prostě k počítači nedostanete. Taky se omlouvám, že jsem nedocenil informace, které je třeba uvést. Nikoliv záměrně. Další odepisovael píše příliš mnoho vět. Takže. Ventil tam je třícestný. Systém má dva samostatné okruhy(ve skutečnosti 3, další je na TUV) ale ten v současné době je na protimrazové ochraně protože dost rozhazoval nastavení. V jakém smyslu- no, i když byly teploty dejme tomu okolo +7,,jela obě okruhová čerpadla a přidalo se i to na TUV kotel se rozjel na 100% výkonu a přesto ani po 3 hodinách nebyl schopen nahřát vodu v bojleru na požadovaných 59 stupňů. Jo- je tam ekvitermní regulace. Nastavení- popíšu během zítřka, ale předpokládám, že tovární nastavení bude zřejmě všude stejné, proto jsem tuto skutečnost zmiňoval, že technik neprovedl žádné úpravy parametrů... Nevím co ještě bych měl uvést. Lehké čištění výměnných ploch- s odklopením horního víka a vyčištěním kapes 1x týdně. Střední čištění kdy rozeberu odkouření a odmontuju víčko pod roštem a těžký štěrk ve té vzduchové jak to napsat- prostě vyčistím tak 1x za 2 měsíce. A jednou v průběhu topné sezony vylezu na střechu a protáhnu komín štětkou.

Připojit reakci
                  

Benekov c 27 něco je špatně nastaveno


host - xxx.xxx.. (?), 23.1.2022 19:55
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zásadní a všeobecná chyba kotel měl mít 4cv + čerpadla, kotlového okruhu a radiátorového okruhu a bojleru stačil zónový ventil. Nevím kam ty topenáři na ty způsoby zapojení chodí? Nebo to mělo být zapojeno podle tohoto odkazu na straně 10.

https://www.benekov.com/download/71.pdf

PW

Připojit reakci
                     

Benekov c 27 něco je špatně nastaveno


host - xxx.xxx.6.166 (?), 23.1.2022 20:38
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Víte, napíšu to narovinu. Já třeba vyrábím technické plyny a vím, jaké úskalí toto všechno má ta obrácená násobná destilace. Jako v jistých ohledech úplně tupý nejsem, ale v otázce topení si rozhodně nevěřím, že bych šel za nějakým topenářem a řekl mu hele koupíš takový kotel který zapojíš tak jak ti řeknu. Prostě tomu nerozumím tak dobře. Chápu termíny tepelných ztrát- a těch má náš dům fest, asi selským rozumem pochopím když se někdo opře o výkon ventilátoru versus doba podávání šneku, ale i tady jsem kolikrát jako v jiříkově vidění když tu lidi co tomu hoví vedou diskuze. Nechci rozebírat kolik že protopím za sezonu- na 2 patra 140 metrů čtverečních fakt ztráty a kde se topí na 23 máme spotřebu 10tun za sezonu. Je to dost vím, ale primárně bych začal u toho krustovatění popela. Jestliže mi kolegové říkají, že popelák vysypávají max 2x za týden, ano chápu, souvisí to s výkonem, ale, už nechápu proč mi to krustovatí zatímco jim to prý normálně přepadává.Mimochodem jsem tak před třemi lety na silvestra málem vyhořel.Přijdu k pecu otevřu popelák a úplně plno. zavřu, otevřu dvířka k roštu a to jsem neměl, vysypalo se strašně moc žhavého před kotel- v panice jsem popadl hasičák a pustil na to proud vody- chyba- okamžitě se utvořil mrak zplodin- opět panika, utíkal jsem otevřít dveře ven z kotelny- ale- proud čerstvého vzduchu... takže odnesla to jedna ruka popálením a pro příště poučení. Každopádně. Rád bych se dobral pokud možno selským rozumem k nějakému lepšímu výsledku spalování.

Připojit reakci
                     

Benekov c 27 něco je špatně nastaveno


host - xxx.xxx.6.166 (?), 23.1.2022 21:04
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

víte, úplně jstý si nejsem, ale přesně takto, jako na té str10 to zapojeno je. opravdu. každé patro svůj okruh, k tomu okruh TUV. ekvitemní regulace..

Připojit reakci
                        

Benekov c 27 něco je špatně nastaveno


host - xxx.xxx.173.20 (?), 24.1.2022 4:57
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

TO zapojení máte O.k.... už bylo kdysi diskutováno a schváleno s 5-ti letou zárukou na tzb-info servismanem Benekovu.

Bohužel stále nepíšete o nastavení... tedy co je v řádku 100% podávání/pauza a co v řádku 100% u ventilátoru... tam někde bude zakopána chyba..

Připojit reakci
                           

Benekov c 27 něco je špatně nastaveno


host - xxx.xxx.6.166 (?), 24.1.2022 8:36
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

výkon ventilátoru:

30%výkonu - 30% ventilátor, 100% výkonu- 70% ventilátor

Dávkování paliva:

5sec

100% prodleva 40 sec, 30% prodleva 120 sec.

čas konstanta budovy 10h

žádaná teplota kotle 72stupňů- min/max teplota 65/80stupňu

Odpopelňovač:

počet přiložení 40, čas chodu 15sec,

další potřebné parametry můžu na apel dodat.

A děkuju za váš čas. Všem.

 

Připojit reakci
                           

Benekov c 27 něco je špatně nastaveno


host - xxx.xxx.6.166 (?), 24.1.2022 8:40
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

A ještě doplňující otázku: prosím vás na tom schematku ze strany 10 je ruční ventil propojující stoupačku se zpátečkou. Jeho funkci moc nerozumím a tudíž nevím co si s ním počít. teďkom je v jakési mezipoloze. zavřel jsem jej a pomalu otvíral až jsem slyšel že přes něj něco jde tak jsem to nechal.

K čemu vlastně slouží a v jaké poloze tedy má při provozu být?

Připojit reakci
                           

Benekov c 27 něco je špatně nastaveno


host - xxx.xxx.. (?), 24.1.2022 8:57
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

 Jestli chcete tomu věnovat nějaký čas tak pošlete tel. na kotel@atlas.cz zavolám. PW

Připojit reakci
                           

Benekov c 27 něco je špatně nastaveno


host - xxx.xxx.173.20 (?), 24.1.2022 16:06
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Nastavení 5/40 není nastavení pro 25kW výkon... angry  který vám chybí...

https://www.benekov.com/produkty_data/_climatix-premium_99.pdf

nebo-li nastavení podávání5/prodleva40 máte nastaven pro 19kW výkon, ale ventilátor pro 25kW výkon... proto se vám tvoří krusty..

Připojit reakci
                           

Benekov c 27 něco je špatně nastaveno


host - xxx.xxx.6.166 (?), 24.1.2022 17:17
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Zatím jsem po konzultaci snížil výkon ventilátoru ze 70% na 65.

V kotli není takový hukot, nelítají jiskry a i ten popel vypadá po cca 6ti hodinách provozu lépe. Skutečně nekrustovatí. 

Uvidíme v déledobém horizontu. Takže podle vás mám ten kotel jakoby poddimenzován i prodlevou při podávání paliva? Já potom nechápu proč to je takto výrobcem nastaveno, protože v tom aby se čert vyznal. Opravdu.

Připojit reakci
Pokračování této diskuze (další příspěvky) >> | 1, 2 | Zobrazit celou diskuzi   
Založit novou diskuzi Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Samovolné vybíjení aku nádrže do radiátorů 88.8.2022304
Plovoucí zpětná klapka157.8.202217626
Kotel Blaze Harmony6904.8.2022110441
PRITY WD W29 D43.8.2022315
Benekov c272111.8.202245072
Kapajici pojistny ventil na bojleru tuv1121.7.20221093
Viadrus Lignator - jak topit, zkušenosti a rady uživatelú1319.7.20229780
Záložní zdroj čerpadel kotle 2022919.7.20221270
Teplovodní výměník na stávající krb11816.7.2022170681
Lázeňské kamna,jak na ně?1615.7.20222450
Cena uhlí 202244310.7.202289732
Kotol na drevo Modratherm Zeus 25kw78.7.2022915
Kotel na dřevo Fénix 90 (hodnocení) 1246.7.2022124489
Přetěsnění násypky kotle Benekov55.7.2022394
Tah komína + regulátor tahu11.7.2022418
Software A3C Viadrus028.6.2022139
Míchání štěpky s ořechem 2 do automatického kotle - zkušenosti13723.6.202220477
Zapojení kotle na TP na AKU s možností samotížného provozu a optimální nabíjení AKU elektřinou 1222.6.20221329
DOR 24, 3 cestný ventil, samotíž4620.6.20225263
Výběr kotle na dřevo12010.6.202218173
Náhrada DOR 20 - shodné připojovací rozměry57.6.20224086
Benekov C27 - nastavení menu pro ohřev vody217.6.20221874
Zkušenosti Kovarson Gekon combi10481.6.2022209927
KULOVÉ VENTILY - PROPOUŠTÍ330.5.2022584
Čtyřcestný ventil18529.5.202219392
Viadrus A3W ventilátor se nespustí1227.5.20221550
Teplota v domě427.5.2022691
VIADRUS U32 ŽIVOTNOST KERAMICKÉ TRYSKY73427.5.202284704
Automatické zapalování dřevoplynu713.5.20221074
Netradiční nouzové palivo v kotli ATMOS DC711.5.20221371
Zlepšovák do viadrusu U26558.5.20229818
ATMOS C18 COMBI S AN45.5.2022923
Výběr kotle141.5.20222215
Hnědé uhlí nezplyňuje1230.4.20221609
Kotel Attack FD automat a Panther12427.4.202269676
Zkušenosti s černým uhlím a hnědouhelné brikety Viadrus u22 economy1116.4.20222434
Varimatik 153116.4.202245812
Termohlavice + ventily815.4.20221216
Hnědé uhlí - ořech 2 SE Komořany1014.4.20221800
Čím zateplit(zaizolovat) AKU nádrž?489.4.202243498
SERVOPOHON KE KLASICKEMU KULAKU488.4.20225457
Kotel Elektromet 25507.4.20224020
Jak nejlépe rozvést teplo po místnosti/cirkulace356.4.202218600
Viadrus U 26 a přestavbová sada na EKO keramika643.4.202239163
Výměna kotlů4131.3.202215258
Změna vytápění... kotel na TP vs. T. Č10130.3.202213520
Kotlíkové dotace15826.3.202216465
Kotle Viaflames57523.3.202271631
Náhrada za starý kotel DAKON5822.3.20226518
Zákaz topení pevnými palivy7920.3.202227690
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Reklama na Energoportál.cz | Kontaktní údaje | Podněty a připomínky
(c) owp media s.r.o. 1999 - 2022