Dávat 9t za to, že mě to bude hlídat jenom konstantní teplotu je opravdu dost peněz. Ten VTA ventil má ale propustnost jen 1,5m3 při rozdílovém tlaku 1bar, což zase není tak mnoho. To je tak na průtok kolem 0,5m3 za hodinu při tlakové ztrátě 10,1kPa. To je při teplotním spádu 30K na přenos 17kW/h. 

Text příspěvku:*
Při psaní textu neukončujte jednotlivé řádky, text se v odstavci zalamuje automaticky.
Obrázek:
Vybrat soubor:
Název:
Popis:
Vkládat lze pouze obrázky typu JPEG a PNG.
Maximální rozlišení obrázku je 12 megapixelů a rozměry 4920x3218 obrazových bodů.
Maximální možná velikost obrázku je 10 MB.
Kontrolní řetězec:*Sečtěte prosím číslo 2 a číslo 5. Součet zapište do pole formuláře.
Do formulářového políčka vyřešte prosím kontrolní příklad. Registrovaní a přihlášení uživatelé nemusejí podstupovat tuto kontrolu.
Vložením příspěvku souhlasí autor s jeho uveřejněním na serveru Energoportál.cz.
* Bez vyplnění políček zvýrazněných tučným písmem nebude možné formulář odeslat.

Zapojení kotle na TP na AKU s možností samotížného provozu a optimální nabíjení AKU elektřinou


host - xxx.xxx.220.146 (?), 20.6.2022 23:29, počet návštěv: 1335
Přejít na: tento příspěvek (zjistit adresu)

Zdravím všechny.

V roce 2011 jsem doma kompletně zrekonstruoval kotelnu, ve které jsem nainstaloval Dakon DOR 24 spolu s AKU nádrží. Prvních pár měsíců po instalaci jsem zapojení dotahoval, šlo například o doplnění bezpečného využívání zbytkového tepla v kotli. V roce 2020 jsem Dakon DOR 24 vystrkal z kotelny ven a nahradil jej Dakonem DOR 4F 24 (primárním důvodem byl papír o plnění emisí), který má proti předchozímu výrazně větší násypku, což umožňuje poměrně pohodlné využívání dřeva jako hlavního paliva. Zapojení kotelny zůstalo během výměny kotle zcela nedotčené a šlo prakticky jen o přišroubování nového kotle na staré příruby, o předělání odkouření z důvodu potřeby zdokonalení (eliminace krátkého vodorovného úseku, kde se usazoval prach) a o vybílení.

Tak tolik něco pro představu o mých zkušenostech s návrhem a provozem zapojení s AKU. Kotelnu jsem v roce 2011 navrhoval a realizoval svépomocí (s výjimkou svařování autogenem), ale v mém vlastním oboru je zcela běžné pracovat s velkým množstvím norem, tak jsem tehdy nastudoval prakticky všechny související normy (včetně norem pro důležité prvky jako jsou např. tlakové pojišťovací ventily). Technik při první povinné kotrole kotelny se celkem divil, když jsem mu precizoval požadavky norem na věci, které mylně zprvu pokládal za nesprávné.

V současnosti doma lehce směřujeme k pořízení FVE. V rámci doplnění elektrokotle pro ukládání přebytků elektřiny do AKU plánuji změnit část zapojení mé kotelny pro nabíjení AKU tak, abych zapracoval nabyté zkušenosti a pokročilé myšlenky a nebylo už co dál vylepšovat. Výsledné schéma vám zde dávám k volnému využití. Toto schéma jsem nedávno nakreslil pro rekonstrukci kotelny mého bratra, který má podsklepený dům, proto je provedeno tak, aby samotížně fungovalo nejen nabíjení ale i vybíjení nádrží do radiátorů (s omezením kvality reguace teploty).

Předpokládám, že schéma se bude málokomu líbit ale to mi opravdu vůbec nevadí. Mou poslední prací byly systémy kategorie A dle EN 61226 (před tím jsem dělal nižší kategorie v jiné firmě). Chudák konkurence si ještě nezvykla, že to, co pokládali za nemožné je opravdu skutečnost. Takže na prvotní nepřijetí mých výsledků od většiny jsem už dávno zvyklý. Konkurence si může trochu vydechnout, plánuji už změnu a posun jinam.

O výhodách zapojení se tu bude v dalším určitě diskutovat. Jednou z výhod je, že při běžícím kotlovém čerpadle je zde zcela eliminováno samotížné proudění přes -Q4. Pokud -Q1 bude dostatečné dimenze, tak na něm bude zanedbatelná tlaková ztráta ve srovnání s ejektorem -M1 a tudíž i míra jeho otevření bude jen minimálně ovlivňovat průtok kotlovým okruhem. Výsledek je, že průtok kotlovým okruhem bude prakticky konstantní a že tudíž jej nepotřebujete měřit pernamentně průtokoměrem pro určení okamžitého výkonu kotle (stačí změřit průtok jen jednou nepřímo a pak už stačí pro určení výkonu měřit jen teplotu do kotle a z kotle).

Nabíjecí okruh vám asi připomene Ladomat ale ten je jen velmi nedokonalý, protože jej každý provozuje s přišroubovanou zpětnou klapkou, ta by mu tam jinak imrvele klapala. 

Krasopisec už dávno nejsem, v době častého řešení problémů s různými rovnicemi to bývalo jiné.

Zpětný ventil -Q3 tam asi není úplně nezbytný a bylo by vhodnější jej umístit do série s čerpadlem -G1.

Milan Jakeš

Seznam částí:

-B1 snímač teploty od regulátoru -Q1
-B2 snímač teploty od regulátoru -Q1
-C1 tlaková expanzní nádoba
-E1 kotel na TP
-E2 elektrokotel NIBE TJ 2“ HP 9kW
-F1 tlakový pojistný ventil
-F2 teplotní pojistný ventil dochlazovací smyčky
-G1, G2 oběhové čerpadlo
-M1, -M2 ejektor z redukovaného Cu T kusu 35x35x15
-P1 teploměr
-Q1 1“ 3C ventil s regulátorem konstantní teploty Afriso ACT 443, 230 V s ovládáním čerpadla
-Q2 ESBE VTC 511 / 70°C - 1" 3C termostatický směšovací ventil
-Q3, -Q5 1“ zpětná klapka s pružinou
-Q4 5/4“ zpětná plovoucí klapka s gumovým těsněním
-V2 filtr pevných částic 5/4“

Obrázky:
Schéma nabíjecí
Schéma nabíjecí
Připojit reakci
   

Zapojení kotle na TP na AKU s možností samotížného provozu a optimální nabíjení AKU elektřinou


host - xxx.xxx.220.146 (?), 20.6.2022 23:31
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Milan

Obrázky:
Schéma vybíjecí
Schéma vybíjecí
Připojit reakci
      

Zapojení kotle na TP na AKU s možností samotížného provozu a optimální nabíjení AKU elektřinou


host - xxx.xxx.220.146 (?), 20.6.2022 23:37
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Provedení ejektorů, Milan.

Obrázky:
Ejektor
Ejektor
Připojit reakci
         

Zapojení kotle na TP na AKU s možností samotížného provozu a optimální nabíjení AKU elektřinou


host - xxx.xxx.241.26 (?), 21.6.2022 7:08
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

yes

Připojit reakci
            

Zapojení kotle na TP na AKU s možností samotížného provozu a optimální nabíjení AKU elektřinou


host - xxx.xxx.173.20 (?), 21.6.2022 16:23
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Navážu na posledního - osobně bych do takového zapojení nešel - poněvadž kupovat regulátor za 9000Kč + směš. ventil (2000Kč?) + servo(2000Kč?) bych nechtěl...

.. https://eshop.afriso.cz/regulator-konstatni-teploty-act-443-230-v-s-ovladanim-cerpadla/d-259

Použil bych např. ruční VTA 322 za 1600Kč: https://www.bola.cz/termostaticky-smesovaci-ventil-esbe-vta-322-35-60-c-g-1

Vin

Připojit reakci
               

Zapojení kotle na TP na AKU s možností samotížného provozu a optimální nabíjení AKU elektřinou


host - xxx.xxx.94.169 (?), 21.6.2022 17:39
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Dávat 9t za to, že mě to bude hlídat jenom konstantní teplotu je opravdu dost peněz. Ten VTA ventil má ale propustnost jen 1,5m3 při rozdílovém tlaku 1bar, což zase není tak mnoho. To je tak na průtok kolem 0,5m3 za hodinu při tlakové ztrátě 10,1kPa. To je při teplotním spádu 30K na přenos 17kW/h. 

Připojit reakci
                  

Zapojení kotle na TP na AKU s možností samotížného provozu a optimální nabíjení AKU elektřinou


host - xxx.xxx.220.146 (?), 21.6.2022 23:37
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

AKU nádoba s izolací je rozměrný předmět, který není snadné umístit. Proto je žádoucí jí využívat maximálně, tedy natápět ji na maximální dovolenou teplotu. Jenže výstupní teplota z kotle je určena výkonem kotle, průtokem vody kotlem a teplotou vstupní vody do kotle. Kotel na TP s AKU provozujete na nějaký optimální výkon z hlediska účinnosti, ke kterému časem nějak dojdete. Průtok vody kotlem je určen výkonem kotlového čerpadla a to máte obvykle na nejnižší výkonový stupeň. Takže vám prakticky nezbývá, než dosáhnout žádané výstupní teploty z kotle nastavením teploty vstupní vody. A to se u elektonicky řízeného ventilu dělá nesrovnatelně lépe, než u ventilu s termostatickou patronou (vybíráte z patron po 10oC skocích a výměnu patrony neuděláte za provozu).  Ventil s patronou by zde měl být průtokově adekvátní ESBE VTC 511-25 za 2550Kč. 

Afriso ACT 443 je regulátor se servem pohromadě, k němu potřebujete jen 3C ventil, AFRISO ARV 384 1" je za 1700Kč, celkem je to tedy 10800Kč. 

Jenže to navržené AFRISO řeší ještě jeden u AKU velmi podstatný problém - logiku ovládání čerpadla. Teď nebudu znovu číst návod ale mělo by to dělat přesně potřebné - zapíná čerpadlo jen když výstupní teplota z kotle přesáhne nastavenou teplotu a když je mezi výstupní a vstupní teplotou zadaná teplotní diference. Druhá z podmínek je přitom velice důležitá. Často se totiž stane, že topič nabije AKU naplno a z jejího dolního vývodu začne do 3C ventilu téct již horká voda, v takovém případě samozřejmě 3C otevírá na 100%. Jenže když kotel dohoří, tak bez přítomnosti diferenčního teromostatu čerpadlo běží stále a kotel je udržován horký horkou vodou z AKU. Jinými slovy, po dohoření kotle se začně AKU vybíjet do kotle a teplo vám uniká komínem (za předpokladu nabití AKU na 100%). Udělat kvalitně tuto logiku řízení čerpadla by nebylo taky nic levného. Samozřejmě, některé kotle vyšší kategorie (jako např. Guntamatic) mají v sobě řízení čerpadla i řízení serva 3C ventilu pro míchání vstupní teploty vody již integrované ve své řídící jednotce, pak navržené AFRISO nepotřebujete ale za kotel dáte dnes statisíce. Místo toho vám může dobře posloužit např. mnohem levnější ATMOS DOKOGEN s jednoduchým řešením řízení od AFRISO.

Milan

Připojit reakci
                     

Zapojení kotle na TP na AKU s možností samotížného provozu a optimální nabíjení AKU elektřinou


host - xxx.xxx.173.20 (?), 22.6.2022 4:57
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Dík za dovysvětlení. Vin

Připojit reakci
                        

Zapojení kotle na TP na AKU s možností samotížného provozu a optimální nabíjení AKU elektřinou


host - xxx.xxx.222.221 (?), 22.6.2022 6:29
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Hmm tohle složitý zařízení bych doma nechtěl. Ani odject do nemocnice nemůže ani bejt delší dobu z domu. Vsadím boty že v domě nikdo jinej tohle neovládá.
Připojit reakci
                     

Zapojení kotle na TP na AKU s možností samotížného provozu a optimální nabíjení AKU elektřinou


host - xxx.xxx.241.26 (?), 22.6.2022 8:45
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

fajn riesenie ovladania kotloveho cerpadla, ja ho ovladam na zaklade teploty spalin

Připojit reakci
                     

Zapojení kotle na TP na AKU s možností samotížného provozu a optimální nabíjení AKU elektřinou


host - xxx.xxx.0.116 (?), 22.6.2022 8:50
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Super, že se do hloubky zabýváte něčím, co není přímo váš obor. Nás kutilů již bohužel ubývá. Za mě bych to asi zjednodušil. U kotlového čerpadla a ejektoru by stačilo použít jen plovoucí zp klapku ještě před rozvětvením k čerpadlu a ejektoru. Druhá zp klapka s pružinou by se ušetřila. Kotlové čerpadlo bych neřídil pomocí rozdílu teplot vstup/výstup kotle. Lepší je vypínat ho spalinovým termostatem po vyhoření paliva. Při nabíjení v situaci, kdy vratka z nádrže má podobnou teplotu jako výstup z kotle a v kotli ještě hoří, je právě nutné kotlem honit vodu, aby se nepřehřál. Horká vratka totiž už moc nechce do kotle proudit samotížně.

Elektrokotel bych nahradil topnou patronou do aku.

Na vybíjecí stranu jsem se nekoukal. To má stejně každý podle svého gusta.

Připojit reakci
                        

Zapojení kotle na TP na AKU s možností samotížného provozu a optimální nabíjení AKU elektřinou


host - xxx.xxx.94.169 (?), 22.6.2022 10:21
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)

Pokud chcete řešit řízení teploty vody do akumulace se současnou ochranou zpátečky, tak můžete použít ADEX MIDI 2020 za zhruba 6000Kč bez DPH a je to včerně servopohonu. Doráže upravovat otevření ventilu podle výstupní teploty z kotle. Tím vyrovná výkyvi ve výkonu kotle a zajistí poměrně vyrovnanou výstupní teplotu. 

Například regulátory od firmy atmos to mají řešeno na základě kontroly teploty ve vrchní části AN. Když je výstupní teplota z kotle nižší než teplota v horní části nádrže, tak je na potřebnou dobu vypnuté čerpadlo kotle. Po překročení teploty vody v kotli oproti teplotě v AN a nastavený rozdíj, tak je čerpadlo znovu zapnuto. Nan tímto algoritmem je ochrana kotle proti přetopení, kde je po dosažení maximální teploty čerpadlo v trvalém provozu. Tyto regulátory jsou ve vyšší cenové kategorii a dokáží ovládat i složitější otopné soustavi podle venkovní teploty a korekce podle teploty vnitřní. Dokáží ovládat i solární ohřev a zapínat záložní zdroj tepla.     JD

Připojit reakci
Založit novou diskuzi Nápověda
  Název diskusního téma   Počet příspěvků   Datum   Počet návštěv
Samovolné vybíjení aku nádrže do radiátorů 88.8.2022305
Plovoucí zpětná klapka157.8.202217626
Kotel Blaze Harmony6904.8.2022110449
PRITY WD W29 D43.8.2022317
Benekov c272111.8.202245073
Kapajici pojistny ventil na bojleru tuv1121.7.20221093
Viadrus Lignator - jak topit, zkušenosti a rady uživatelú1319.7.20229780
Záložní zdroj čerpadel kotle 2022919.7.20221270
Teplovodní výměník na stávající krb11816.7.2022170682
Lázeňské kamna,jak na ně?1615.7.20222450
Cena uhlí 202244310.7.202289742
Kotol na drevo Modratherm Zeus 25kw78.7.2022915
Kotel na dřevo Fénix 90 (hodnocení) 1246.7.2022124489
Přetěsnění násypky kotle Benekov55.7.2022394
Tah komína + regulátor tahu11.7.2022418
Software A3C Viadrus028.6.2022139
Míchání štěpky s ořechem 2 do automatického kotle - zkušenosti13723.6.202220478
Zapojení kotle na TP na AKU s možností samotížného provozu a optimální nabíjení AKU elektřinou 1222.6.20221336
DOR 24, 3 cestný ventil, samotíž4620.6.20225266
Výběr kotle na dřevo12010.6.202218176
Náhrada DOR 20 - shodné připojovací rozměry57.6.20224087
Benekov C27 - nastavení menu pro ohřev vody217.6.20221874
Zkušenosti Kovarson Gekon combi10481.6.2022209933
KULOVÉ VENTILY - PROPOUŠTÍ330.5.2022584
Čtyřcestný ventil18529.5.202219395
Viadrus A3W ventilátor se nespustí1227.5.20221550
Teplota v domě427.5.2022691
VIADRUS U32 ŽIVOTNOST KERAMICKÉ TRYSKY73427.5.202284708
Automatické zapalování dřevoplynu713.5.20221075
Netradiční nouzové palivo v kotli ATMOS DC711.5.20221372
Zlepšovák do viadrusu U26558.5.20229818
ATMOS C18 COMBI S AN45.5.2022923
Výběr kotle141.5.20222215
Hnědé uhlí nezplyňuje1230.4.20221610
Kotel Attack FD automat a Panther12427.4.202269676
Zkušenosti s černým uhlím a hnědouhelné brikety Viadrus u22 economy1116.4.20222435
Varimatik 153116.4.202245812
Termohlavice + ventily815.4.20221217
Hnědé uhlí - ořech 2 SE Komořany1014.4.20221800
Čím zateplit(zaizolovat) AKU nádrž?489.4.202243498
SERVOPOHON KE KLASICKEMU KULAKU488.4.20225457
Kotel Elektromet 25507.4.20224021
Jak nejlépe rozvést teplo po místnosti/cirkulace356.4.202218600
Viadrus U 26 a přestavbová sada na EKO keramika643.4.202239163
Výměna kotlů4131.3.202215259
Změna vytápění... kotel na TP vs. T. Č10130.3.202213521
Kotlíkové dotace15826.3.202216466
Kotle Viaflames57523.3.202271697
Náhrada za starý kotel DAKON5822.3.20226522
Zákaz topení pevnými palivy7920.3.202227691
Další diskuze: 1, 2, 3, 4, 5 >  
Úvodní stránka | Informace o serveru | Reklama na Energoportál.cz | Kontaktní údaje | Podněty a připomínky
(c) owp media s.r.o. 1999 - 2022